Название объекта: Императорский фарфоровый завод
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург
Заказчик обратился в компанию «Аварит» с проблемой обледенения воронок. С горячей кровли в здании обжига фарфора талая вода попадала в водосточную систему и там замерзала, блокируя отток воды с плоской кровли. Образовавшийся бассейн затапливал внутренние помещения, приводя в негодность полуфабрикаты и разрушая внутреннюю отделку.
Инженерами была полностью разработана система электрообогрева кровли. Плоская кровля и водосточная труба были оснащены нагревательным кабелем Nexans TXLP 2R. Также была установлена система управления OJ Electronics двумя датчиками осадков и датчиком температуры.
Поставками, проектированием и монтажем занималась компания «Аварит».
Используемое оборудование:
- Резистивный греющий кабель Nexans TXLP 2R. Длина: 680 м
- Терморегулятор OJ Electronics (Дания)
- Автоматика ABB (Швейцария